Elektronik2000.de

Elektronik2000.de Forum (http://elektronik2000.de:443/forum/)
-- E2000 - PLUS - Software (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=117)
  -- E2000 - PLUS - Logik (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=124)


Seiten (1): [1]
 
benitooo
Wasserdrucksensor
Hallo

ich müsste den Wasserdruck in einem Heizungssystem in eine Schaltung einbinden. Der Sensor müsste einen bereich von 1 bis 3 bar abdecken können und eine Temparatur von bis zu 80 grad aushalten.
Hat jemand schonmal sowas ähnliches gemacht?
Welchen Sensor kann ich dafür verwenden.

Wäre super wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet

*verrückt* = Verrückt!:) = Normaler Smile
 
$!LV3R
Moin Benitooo,


eine mögliche Variante wäre Drucksensoren aus der Industrie zu verwenden wie z.B. diesen hier:

http://www.ebay.de/itm/Endress-Hauser-Cerabar[...]3:g:Np4AAOSw~oFXKcHp

Damit jetzt der vorgestellte Sensor genutzt werden kann, müsste man an der Stromschleife (4-20 mA) ,die der Sensor als Ausgang liefert, einen 250 Ohm Wiederstand anschließen. Somit würdest du dann bei maximaler auslenkung des Sensors (20 mA) eine Spannung von 5V an dem Widerstand haben. Diese Spannung kannst du dann mit dem A/D Modul abgreifen und in der Logik weiter verarbeiten.

Wichtig wäre bloß das man einen Sensor aussucht, der in 4-Leiter Technik arbeitet. Das würde bedeuten das der Sensor dann zwei Adern für die Spannungsversorgung nutzt und zwei weitere für die Stromschleife. Moderne Sensoren arbeiten oft in der 2-Leiter Technik die für dein vorhaben nicht zu gebrauchen wären.


Eine alternative wären sonst eventuell Öl -Druckgeber aus dem KFZ bereich. Diese arbeiten mit einem variablen Widerstand der sich proportional zum Druck verhält. Die könnte man dann mit einer Spannungsteilerschaltung verwenden.

Viel Erfolg
 
temr6 (Entwickler)
So ein 2 Leiter Drucksensor gibt es demnächst auch bei mir im Shop ( ST-Shop24.de ) für ca die hälfte als von dem

http://www.ebay.de/itm/Endress-Hauser-Cerabar[...]3:g:Np4AAOSw~oFXKcHp

einen wandler von 4 - 20 mA auf 0-5 Volt gibt es hier

https://www.amazon.de/Aktuelle-Konverter-Modu[...]words=20ma+konverter


Gruß Temr6
 
benitooo
Danke für die antworten. Ich habe gestern mal etwas rumgesucht und diesen hier gefunden.

http://www.ebay.de/itm/Druck-Transducer-Absen[...]vCH737VkpLq1MYJbCaUw

Was haltet Ihr davon? Der ist bis 60PSI (ca. 4 bar) ausgelegt, arbeitet aber mit einer Ausgangsspannung von 0,5 bis 4,5 Volt
Ist es möglich den in die Schaltung einzubinden?
Den Maximaldruck den ich anzeigen lassen will liegt bei 2,2 bar.
Bei ca. 2 bar sollte er also eine Spannung von 2,5V ausgeben wenn ich das richtig sehe.

Ich habe vor, wenn der Pufferspeicher einen Druck von 2,2bar übersteigt ein Magnetventil anzusteuern um den Druck abzulassen.

Hier mal ein paar Daten zum Sensor.

60 psi

Input: 0-60 psi(Gauge Pressure);

Output: 0.5-4.5V linear voltage output. 0 psi outputs 0.5V, 30 psi outputs 2.5V, 60 psi outputs 4.5V.

Accuracy: +/-0.5%FS;

Thread: 1/8” NPT;

Wiring Connector: Packard plug-in unit is included;

Wiring: Red: +5V; Black: ground; Green: signal output;

Overload Capacity: 2-4 times;

Working Temperature: -40—+120ºC;

Compensation Temperature: -20—+80ºC;

Protection Class: IP67;

Pressure Medium: The gas and liquid which is compatible with 316L stainless steel;

Load Resistance: ≤( = Weinender Smiliesupply power-6.5V/0.02A)Ω;

Long-term stability: Less than 0.1%FS/year;

Temperature Effect on Zero: Typical:0.02%FS/ºC; Maximum:0.05%FS/ºC;

Temperature Effect on Sensitivity: Typical:0.02%FS/ºC; Maximum:0.05%FS/ºC;

Shock Resistance: 1000g;

Anti-Shock: ≤+/-0.01%FS(X,Y,Z axes, 200Hz/g);

Response Time: ≤1ms;

Insulation Resistance: >100mΩ 500VDC;

Weight: 55 g

Explosion-proof Class: ExiaTTCT6;

Electromagnetism Compatibility: EN50051-1.
 
$!LV3R
Dieser Drucksensor arbeitet mit einer 3- Leiter Technik.

Rot = Spannungsversorgung (5V)
Schwarz = Masse (0V)
Grün = Ausgang von 0 - 4,5 V.

Somit könntest du diesen Sensor verwenden. Du musst dann in der Logik nur die Werte richtig skalieren, damit du einen möglichst genauen Druck in "bar" zur verarbeitung hast.