elektronenbremser
Fehler beim Zähler und beim Taster
Hallo Entwicklerteam,
ich bin beim simulieren m it der neuesten Betaversion 2.1.2 auf etwas gestossen.

Die virtuellen Taster funktionieren Digital, also als Schalter.
Es müsste doch, solange betätigt wird, der Taster geschlossen sein und beim loslassen geöffnet werden.
Dies in der Simulation wie auch bei der Android Oberfläche.

Den Fehler den ihr beim Timerstart behoben habt, ist beim Zähler aber noch vorhanden, d.h. der Zähler wird erst beim öffnen des Tasters/Schalters (Problem siehe oben) gestartet und nicht schon beim Schliessen, wie es auch in der Beschreibung mit High-Pegel, sollte aber auch pos. Flanke sein, steht.

Dann noch kleine Wünsche (poste ich aber auch noch in der passenden Rubrik)

Schöner wären an den Ausgängen der Simulation, Lampen, ist aber nur ein "Schönheitsfehler"
Auch vermisse ich ein RS-Flip-Flop, wäre das möglich?
Könntet ihr den 1s Taktgeber einstellbar z.B. in 0,1s Schritten machen?


Ansonsten weiterhin viel Freude, ich wünsche euch dass die Lust daran nie ausgeht

elektronenbremser
 
trollo52

der mit den IC's tanzt
Re: Fehler beim Zähler und beim Taster
Zitat von elektronenbremser:

Den Fehler den ihr beim Timerstart behoben habt, ist beim Zähler aber noch vorhanden, d.h. der Zähler wird erst beim öffnen des Tasters/Schalters (Problem siehe oben) gestartet und nicht schon beim Schliessen, wie es auch in der Beschreibung mit High-Pegel, sollte aber auch pos. Flanke sein, steht.


Hallo elektronenbremser,

bei mir zählt der Counter aber beim schließen des Tasters und dies wäre dann die positive Flanke.

Gruß trollo52
_________________________
AVR-NET-IO mit ATMega644 + E2000-Logik-Software V2.1.2 + ADD-Board V1.3 + Output Device 8fach V1.3
+ Temperatur Device 2fach V1.1 + Input Device 8fach V1.3 + Realtime Clock + modifizierte Pollin-Relaiskarte K8IO + ISP-Adapter + ISP-Eigenbau-Programmer
 
patpommi (Betatester)
Hallo E2000-Team,

das Problem mit dem Taster besteht in der Beta 2.1.6 auch noch.
Könnt Ihr schon sagen ob das Problem sich lösen lässt? Würde nämlich gerne den Taster in Kombi mit nem Timer benutzen um mit dem Handy die Heizung von Nachtabsenkung in Tagbetrieb zu schalten. Allerdings aus Sicherheitsgründen nicht per Schalter.

Danke und beste Grüße,
Ralf
 
Samurai1967

Samurai1967
Hallo Tropby,

das Verhalten habe ich auch in der Beta 2.1.6b festgestellt.

Hatte hier mit dem Taktgeber 1s experimentiert.

Beim Schließen des Tasters IN9 auf Ausgang1 passiert erstmal nichts.
Nach dem Öffnen fängt die LED dann an zu blinken.
In der Simulation wird es zwar richtig angezeigt, aber nach Übertragung des Programmes
auf das Board funktioniert das nicht so wie in der Simulation!
_________________________
- AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner)
- AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests)
- E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen)
##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu #####
 
Akim (Administator)
Hallo zusammen!

Bitte erklärt mir noch einmal genau wo das Problem ist ?

Am besten mal die Schaltung hochladen.
 
patpommi (Betatester)
Hallo Akim,

hier die kurz zusammengebastelte Schaltung mit dem Taster.
Es geht darum, dass der taster sich nicht wieder öffnet, sondern wie ein Schalter bis zur nächsten betätigung geschlossen bleibt.

Ich habe allerdings aben beim Testen gesehen, dass der Timer trotzdem - so wie gewünscht - den Ausgang nach Ende der Zeit abschaltet.

Ist aber trotzdem komisch.

Gruß,
Ralf
Anhänge
 
Akim (Administator)
Das Problem des Tasters in der Simulations ist in der nächsten Version behoben.
 
patpommi (Betatester)
Oh - gibt es das Problem nur in der Simulation? Ich konnte bisher nur simulieren. ich warte noch auf meinen ISP-Programmer ;-).
Aber wenn es in der nächsten Version weg ist - Super!

Dann für heute: Gute Nacht!