22-fach Multi IO geht verloren
Seiten (1): [1]  
Autor Beitrag
 
Magican
22-fach Multi IO geht verloren
Hallo zusammen,

ich habe folgenden Aufbau:
Raspi B+V3 V3.04c

4x Multi IO 22-fach (2x Original von E2000 als Fertigmodul, 2x Eigenbau mit den Rohplatinen von ST-Shop - hier ist komischerweise auch das Layout anders als bei den Fertigmodulen von E2000)
3x LED Dimmer Modul 2fach (Eigenbau mit den Rohplatinen von ST-Shop)
14x Multi IO 8-fach (Eigenbau mit den Rohplatinen von ST-Shop)

Gesamte Kabellänge ca. 50m, Platinen sind in Reihe geschalten, keine Stichleitungen, an der letzten Multi IO 8-fach sind die beiden Abschlusswiderstände aktiv, Netzteil TracoPower 5A

Nun zu meinem Problem:
Sobald ich die 14x Multi IO Module anschließe verliert die Busübersicht Modul ID 1 + 3 (Diese sind zwei Multi IO 22 fach Eigenbau) - sind die Multi IO nicht angeschlossen funktioniert alles fehlerfrei.
Ich hab die Atmega644 von den Fertigmodulen mit den Eigenbau Modulen getauscht, neu angelernt, der Fehler wandert nicht
Ich hab den MAX485 von den Fertigmodulen mit den Eigenbau Modulen getauscht, der Fehler wandert nicht
Es wurden auch nur mal 5 Multi IO Module angeschlossen, die Multi IO 22fach ID 1+3 gehen trotzdem immer noch nach ca. 1 Minute auf "Unreach"
Logik läuft noch keine drauf, erst sollte die Config mit den Bus Modulen passen

Habt Ihr eine Idee was hier das Problem sein kann und wo könnte ich weitersuchen? Bzw. Plan B, kann mir jemand zwei fertige Multi IO 22-fach bauen?

Danke für eure Hilfe!!!
Magican ist offline  
 
Manni-Pi (Entwickler)

Manni
Hallo Magican,
hast du mal die IDs der 22-fach Module geändert?

Gruß
Manfred 8) = Cooler Smilie
Manni-Pi ist offline  
 
grosshansw
Evtl. Layoutfehler?
Hallo Magican,

vielleicht passt dieser Thread zu deinem Problem:
http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=2550

Gruß
Werner
grosshansw ist offline  
 
Manni-Pi (Entwickler)

Manni
Hallo,
den Layoutfehler hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm *verrückt* = Verrückt!
Ist natürlich ein plausiebler Grund wenn der GND am MAX485 fehlt.
Drücke die Daumen dass es dieser Fehler ist.*gut* = Sehr gut!

Gruß
Manfred 8) = Cooler Smilie
Manni-Pi ist offline  
 
Magican
Danke für eure Hinweise, hab mal die ID´s auf 45 und 48 geändert, ohne Erfolg.

Jetzt habe ich mal Pin 8 gegen Pin 5 beim MAX485 gemessen, 4,4V. Bei den Fertigmodulen sind das 5V, da wird vermutlich der Fehler liegen! Ich werd jetzt mal ein neues Modul bauen und hoffe das es klappt. Ich geb dann nochmal Rückmeldung
Magican ist offline  
 
Manni-Pi (Entwickler)

Manni
Hallo Magican,
du brauchst doch kein neues Modul zu bauen. Mach einfach eine kleine Drahtbrücke von Pin8 zu GND. Dann sollte es ja schon gehen. GND ist ja an der Anschlussklemme Minus oder am mittleren Bein des Spannugsreglers oder an R4 oder S3 und S4. Ein kleines Drähtchen reicht. Ist fix angelötet.

Viel Erfolg
Manfred 8) = Cooler Smilie