Elektronik2000.de

Elektronik2000.de Forum (http://elektronik2000.de:443/forum/)
-- E2000 - Software (Altes System) (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=59)
  -- E2000-Logik (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=61)


Seiten (1): [1]
 
mr.tux2
temp. ds 1820 vs ds18s20
Hallo

habe eine frage
an meinem temp in modul habe ich 4 x dalles ds 18s20 angeschloßen
dachte ich

habe da aber folgendes festgestellt

eingangswerte wurden mit
eing. 1 mit 210.5
eing. 2 mit 209.8
eing. 3 mit 210.0

eing. 4 mit 26.5

angezeigt. *verwirrt* = Verwirrter Smilie*verwirrt* = Verwirrter Smilie*verwirrt* = Verwirrter Smilie*verwirrt* = Verwirrter Smilie*verwirrt* = Verwirrter Smilie*verwirrt* = Verwirrter Smilie

nach genauer untersuchung habe ich festgestellt am eing. 4 ist ein DS1820 ohne S, B oder sonst was

wieso werden die werte derart unterschiedlich angezeigt ? *verwirrt* = Verwirrter Smilie*verwirrt* = Verwirrter Smilie*verwirrt* = Verwirrter Smilie*verwirrt* = Verwirrter Smilie

und wieso am eing.4 also ds1820 5°C wärmer ?

alle DS fühler sind direkt an den klemmen geschraubt ohne kabel


mfg mr.tux2


ps die kty 110 am analogen eingang des net io zeigen ca 26°C an
mein zeiger-thermomother ca 25°C
mein infarot-therm. ca 25,5°C
mein digit. therm. von der wetterstation ca. 24,8°C

wer hat dazu eine antwort


mr.tux2
 
DennisDeManIs
Servus,

hab das gleiche mit den Dallas. Anscheinend labeln die alles gleich. Kann man bei Reichelt sehen, Aufdruck: DS1820 und in der Typenbezeichnung steht dann DS18s20 oder "b".

Würde mich auch interessieren...


Grüße aus dem Westerwald

Dennis
_________________________
Dennis
 
mr.tux2
hi

da komische is das teile die am gleichen tag gekauft gleich gehen

aber wieso 5°C unterschied ich dachte das sind digitale meßfühler ??

die geben doch die temp. als wert zurück
so groß solten da die div. nicht sein

werde mal mit mein alten system ( linux eisfair ; habe damals temp.gelogt und graphisch ausgewertet )
mal die sensoren testen
mal sehen ob da auch solche unterschiede sind

mr.tux2
 
Tropby (Administator)
Hallo,
wenn ich das richtig Interpretiere benutzt du ein Bus-Device mit dem altem E2000 System und dem AVR-NET-IO.
Dieses Unterstützt nur den DS18S20.
Wenn ich das nachrechne dann müsstest du am Eingang 1-3 welche vom Typ DS18B20 angeschlossen haben.
Diese Sensoren liefern einen Grundwert der um das 8-fache größer ist als der vom DS18S20.

Rechnet man das nach kommt man auf folgende Werte:
Eing 1: 26,3 °C
Eing 2: 26,2 °C
Eing 3: 26,3 °C
Eing 4: 26,5 °C

Diese Werte würden wieder sehr gut mit deinen anderen Fühlern zusammen passen.

Wenn kein S oder B mit dabei steht, dann handelt es sich in vielen Fällen um die S-Variante. Also die ungenauere Variante.
Die B-Variante ist viel genauer, wird jedoch bei uns erst in E2000-PLUS unterstützt.

mfg
Tropby
_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
 
DennisDeManIs
Hallo Tropby,

vielen Dank für die Info.


Dennis
_________________________
Dennis
 
mr.tux2
Hallo Tropby

Danke für deine antwort

man muß bein kauf sehr genau aufpassen
habe wirklich die b typen
außer den einen am eing. 4

frage ist die div. immer gleich über das ganze temp. spektrum

dann könnte ich das ja mit einem calc. baustein kompensieren
die liegen ziemlich genau 4,6° C neben meinen anderen Meßgeräten.

habe einen test mal aufgebaut es scheint zu klappen bin mir aber noch nicht sicher

danke mr.tux2
 
Tropby (Administator)
Hallo Mr.tux2,
der Divisor ist immer 8.
Das kommt daher, dass der B eine Auflösung von 1/16 °C hat und der S eine Auflösung von 1/2 °C.
Um das auszugleichen ist ein Faktor von 8 notwendig.

Die geht dann jedoch die Genauigkeit von 1/16 °C verloren wenn du das durch 8 rechnest .

MfG Tropby
_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
 
mr.tux2
danke
 
mr.tux2
hi

tatsache der ds18B20 funzt mit e2000-plus 1a

aber

nur nit den neuen modulen da kann man den richtigen auswählen

naja da müßen die b typen eben für das neue projekt herhalten und warten bis sie dran sind

und ich muß mir die s typen organisieren. :( = Trauriger Smilie

nochmals danke

mr.tux2
Seiten (1): [1]
 

23.11.2024 - 18:56:23