Hallo Leute,

habe gerade ein E2000 Plus A/D 4fach Device bestückt.
Bootloader auf den Atmega8 gespielt und angeschlossen.

Bei Module, anmelden wird das Modul erkannt aber es kommt zu folgender Meldung:

Bootloader [E2000-Plus] (Bitte Firmware einspielen) 16 1.0 28.04.2014 18:28:36 OKAY Konfigurieren Update Testen

jetzt weiß ich nicht mehr wie es weiter geht. *???* = Fragezeichen

Unter Konfigurieren, Update oder Testen komme ich auch nicht weiter.

Gruß
Atmega1284
Atmega1284 ist offline  
 
Tropby (Administator)
Hallo Atmega1284,

du solltest jetzt durch klick auf Update ein Update in den Atmel einspielen können.
Danach wird es als richtiges Temperatur-Device gefunden.

Manchmal geht das Update nicht auf Anhieb. Dann musst du es ein zweites mal durchführen.
Bitte beachte, dass du auf dem BUS auf jedenfall die Abschlusswiderstände aktiv hast.

UPDATE:
Kann es sein, dass du die Hardware-Codierung falsch hast?
Du hast als Code eine 16 (der Eintrag bei Port)
Es müsste bei dem 4-Fach-Temp device aber eine 12 sein.

So muss die Codierung aussehen beim 4-Fach Temp:
PB2 = N.C. = 1
PB4 = GND = 0
PB5 = GND = 0
PD5 = N.C. = 1
PD6 = GND = 0

10010 (BIN) = 12 (HEX)

Wenn das der Fall ist, dann wird keine Firmware gefunden da die Hardware-ID 16 noch nicht vergeben ist

mfg
Tropby
_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
Tropby ist offline  
 
Atmega1284
wo kann ich die Hardware Codierung den beeinflussen?

mittlerweile stand das Modul schon auf Unreach, habe es erstmal gelöscht.

Update:

Jetzt wird es bei Device anlernen nicht mehr gefunden.*verwirrt* = Verwirrter Smilie
Atmega1284 ist offline  
 
Tropby (Administator)
Wenn du dir die Schaltpläne und Layouts von uns ansiehst dann sind bestimmte Pinne auf GND gezogen.
Diese Pinne der jeweiligen Module sind die Hardware-Codierung.

Es sind immer die Pinne PB2, PB4, PB5, PD5, PD6.


_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
Tropby ist offline  
 
Atmega1284
Habe die Platine doch nach eurem Layout gefertigt, was kann denn da noch falsch sein?
Atmega1284 ist offline  
 
Tropby (Administator)
Hallo,
laut Schaltplan muss PIN 19 vom ATMega8 auf GND liegen.



Wenn die Hardware-ID vom Bootloader stimmt, dann ist dieser PIN bei dir entweder nicht beschaltet oder auf 5V gebrückt.
Kannst du das bitte nachmessen?

gruß
Tropby
Anhänge
Temp4Fach.JPG (37,8 KB)

_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
Tropby ist offline  
 
Atmega1284
Hallo Tropby,

Chapeau!

Das nenne ich mal eine perfekte Fehleranalyse.

Pin 19 des IC-Sockels war nicht verlötet.

Jetzt fluppt es mit dem Update des Moduls perfekt.*gut* = Sehr gut!

Vielen Dank

Gruß
Atmega1284
Atmega1284 ist offline  
 
Akim (Administator)
Liebe Leute wenn ihr euch eure Platinen selber macht dann
überprüft ersteinmal alles.

Bitte nicht falsch verstehen aber wir nehmen solche Probleme wirklich ernst.
Akim ist offline  
Seiten (1): [1]  
 
Suche
» Erweiterte Suche
Optionen
Druckansicht Druckansicht
Thema weiterempfehlen Thema weiterempfehlen