Hallo,

Nun hab ich meine Verteilung fast fertig.... :) = Normaler Smile

Das Problem was ich jetzt habe ist, dass wenn bei 5 Relais Output Modulen, alle für meine Rollos bestimmt, ich jeweils 2 Relais pro Output Modul gleichzeitig einschalte,- also "Zentral Auf" bzw. "Zentral Zu"- schalten alle Relais zwar ein die auch sollen,- aber dann geht die gelbe Bus-LED auf Dauerlicht und nix passiert, bis ich dann die Spannungsversorgung trenne und alles Neustarte.
Wenn ich aber jetzt alles einzeln durchteste, klappt alles ohne Probleme...

Verursachen evt. die Relais Störungen auf dem BUS? *verwirrt* = Verwirrter Smilie - Wenn ja, hätte jemand ne Lösung?

Achjo, Ich habe das E 2000 Plus System


MFG
Markus
m.aust ist offline