Zitat:
würden auch Fühler mit Messelement NTC5kOhm oder PT1000 gehen (Sensorkennlinie hab ich), solche Fühler hätt ich noch da
die würden auch gehen, für die müsstest du dir anhand der Kennlinie nur deinen Spannungsteiler selbst berechnen und die Werte für die Berechnung im NetIO auch erst mal ausrechnen.
Zitat:
Wozu sind die Wiederstände?
Die Wiederstände sind als Spannungsteiler gedacht, es bringt nichts den Fühler direkt zwichen 5V und Eingang zu hängen, dann hättest du immer 5V auf dem Eingang, also muss zusätzlich noch ein Wiederstand zwichen 0V und Eingang um einen Spannungsteiler aufzubauen (z.B. 2,5V am Eingang bei 0°C) alles immer Abhängig von dem Fühler und dem Wert den du messen willst.
Gruß
Heidos