Hallo Berni!
Ich denke du möchtest bei 25 Grad aus und bei 30 Grad einschalten ?
Der Sensor liefert bei 30 Grad einen Wert von 300.
Stell mal deine Schwellen Werte auf: High 300 und Low 250.
Denke bitte an den 2,7K Wiederstand bei der Beschaltung des KTY81-110.
(Der Schaltplan wird dir in E2000 Logik angezeigt.)