Hallo Manni-Pi,
ich habe zurzeit auch viel um die Ohren. Daher danke für deine Hilfe trotz Zeitnot.
Durch deine Antwort bin ich draufgekommen, die Auswertanweisung „aenergy->total“ zu probieren.
Damit kann ich jetzt schon mal die verschiedenen Werte auslesen.
Zum Beispiel kann der Gesamtverbrauch mit folgenden Einstellungen abgefragt werden:
MQTT-Topic: shellyplus1pm/status/switch:0
Auswertetyp: JSON (Zahl)
Auswerteanweisung: aenergy->total
Am Ausgang bekomme ich dann ein Wert der Kilowatt per Minute entspricht.
Nun zu meinem verbleibenden Problem, die Abfrage des Einganges habe ich noch nicht hinbekommen.
Dem MQTT Explorer entnehme ich folgenden abzufragenden Pfad:
shellyplus1pm/status/input:0 = {“id“:0,“state“:true}
Was muss ich machen, um diesen Pfad abzufragen?
Einen anderen Pfad konnte ich problemlos mit diesen Einstellungen abfragen.
Dem MQTT Explorer entnehme ich folgenden abzufragenden Pfad:
shellyplus1pm/command/switch:0
Daraus folgt MQTT-Topic: shellyplus1pm/command/switch:0
Auswertetyp: ON/OFF
Auswerteanweisung: on
Das funktioniert problemlos.
Ich bin für jeden Tipp Dankbar