Hallo Stefan,
wenn du ein Netzteil hast welches auch die 24 Volt macht sind deine Relais ja nicht potentialfrei angeschlossen. Die Massen sind verbunden.
Wenn du kein Oszi besitzt kann ich dir etwas empfehlen Ich habe mir zusätzlich zu meinem großen Digitaloszi noch ein DSO-138 als Bausatz zugelegt. Das hat mich mit Gehäuse noch keine 30€ gekostet und leistet mit seiner Speicherfunktion und Triggerung echt gute Dienste bei der Fehlersuche am Bus oder auf der Spannung. Wenn ich es mal schießen sollte gehen keine 50€ kaputt *verrückt* = Verrückt!
Hier ein Link zum Hersteller.
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
Für ein paar Euro gibt es da echt gute Bausätze. Wenn du etwas mehr investieren willst gibt es auch fertige Teile.
Ich hatte den Bausatz von Ebay und es hat alles auf Anhieb geklappt.*gut* = Sehr gut!
Digitale 2 Kanal Oszis mit 50MHz gibt es bei Conrad z.B. auch schon ab 279,- €.

Viel Erfolg beim weiteren Basteln
Gruß
Manfred 8) = Cooler Smilie