Relais auf BusOut-IV können nicht geschalten werden
Hallo Leute!

Ich habe an mein E2000 einen Bus-In-VIII und einen Bus-OUT-IV angeschlossen.

Bei der Konfiguration des OUT-IV Busses kann ich alle 4 Relais schalten.
In der Logik kann ich aber weder über die Simulation, noch über Live die Relais schalten?

Ich hab nur einen einfachen Input an den Eingang 1 des BUS-OUT gelegt.
An die anderen Eingänge habe ich NUM mit dem Wert 0 gelegt.

Eigentlich sollte ich doch den ersten Ausagng mit dem Input schalten könne?
An den Relais habe ich noch nichts angeschlossen.

Was mach ich da falsch.

Bitte Danke und lg
siegi04 ist offline  
 
Akim (Administator)
Hallo siegi04!

Kannst du mal die Schaltung hier hochladen

Ich glaube ich kann dir gerade nicht ganz folgen.
Akim ist offline  
 
siegi04
Hallo Akim!

Hab schon sehr viel gutes von dir gelesen.*gut* = Sehr gut!

Hier mein ganz einfache Schaltung:

Wenn ich auf dem BUS-IN den 2. Eingang schliesse schließt auch das Relais 2 am OUT.
(Das hab ich in einer anderen Schaltung nicht geschafft. Aber egal...)
Wenn ich aber in der Simulation den IN1 schliesse wird zwar die Verbindung zu Relais1 grün,
das Relais schaltet aber nicht?

Herzlichen Dank für deine Hilfe.
lg
Anhänge
siegi04 ist offline  
 
Akim (Administator)
Hallo siegi04!

Ich glaube ich habe verstanden wo den Problem liegt.

Deine Schaltung funktioniert.

Es ist nicht möglich Hardware Ein/Ausgänge mit dem Simulator zu Schalten.

Habe deine Schaltung mit einen Vschalter erweitert.

Nun kannst du auch über das Webinterface Ausgang2 Schalten.
Anhänge
Akim ist offline  
 
siegi04
Hallo Akim!

Alles klar!
Danke für die Hilfe!

lg