Elektronik2000.de Forum
» E2000 - Software (Altes System)
» E2000-NET-IO-Control
AVR Startet immer neu
Seiten (2): [1] 2 »  
Autor Beitrag
 
Gexle
AVR Startet immer neu
Hallo

Vielleicht weis jemand Rat.

Habe das AVR Net Io mit Relais Karte.

Das Problem ist folgendes wenn der Lüfter über Fühler eingeschaltet wird läufts aber wenn die Temp. Gefallen ist und Relais schaltet ab dann startet auch gleichzeitig das AVR neu.

Ich denke das irgendwo ne Spannungsspitze ist und das dann den neustart verursacht.

Wie könnte man den fehler beheben??

Das Relais relaisboard schalter mir wieder ein Relais und dieses dann den Lüfter.

Mfg

danke
Gexle ist offline  
 
joba104 (Betatester)
Hallo,

schon mal ein anderes Netzteil versucht? Hast Du einen Oszi? Ist das auch mit einem anderen Relais so.

Wenn nur das Relais mit dem Lüfter die Störung verursacht kann die Freilaufdiode defekt sein, ist aber selten.

Wenn Du einen Oszi hast müsste es zu erkennen sein woher die Spitze kommt.

Die nicht benutzten Eingänge nicht offen lassen. Überbrück doch mal den Relaiskontakt, dann siehst Du

ob es vom Lüfter kommt.

Mehr fällt mir im Augenblick nicht ein,

Gruss Joba
joba104 ist offline  
 
Gexle
Hallo

Ja habe mal testhalber eine Heizung angeschlossen da gabs das Problem nicht.

Hab auch schon anderes Netzteil Probiert.

So wies aussieht liegts an den Lüfter die haben 230v und 18w leistung.

Das nächste ist das mir immer wieder die web interface verbindung abbricht....

Könnte man das Problem mit Optokoppler umgehen?

Aber die frage ist warum weil die Versorgung für das AVR wird über eingenes netzteil versorgt.

Und die 230v sind auch davon dann getrennt.
Gexle ist offline  
 
joba104 (Betatester)
Hallo,

schaltest Du den Lüfter mit dem Relais auf der Relaiskarte?
joba104 ist offline  
 
fillip13 (Betatester)
Das Problem mit dem Webinterface habe ich auch... Wenn er sich nach dem 3. oder 4. mal automatisch aktualisiert dann bricht die Verbindung ab. Mit dem iPhone komme ich erst gar nicht drauf...
fillip13 ist offline  
 
Gexle
Hallo

Ja von der Relais Platine und von der ebus output Platine also insgesamt 5 lüfter.

bei jedem Relais sag ich mal das selbe problem..

Habe 5 Lüfter a 230v 18w bestellt ......genau für das projekt.

Mfg
Gexle ist offline  
 
joba104 (Betatester)
Hallo,

die Relais sind aber nicht für 220V zugelassen, die Spitzenspannung bei 220V beträgt über 300V.

Wenn diese Lüfter weiter entfernt sind würde ich sie mit den Schaltrelais der Net- IO und einem zusätzlichen 220V geeigneten und von der
Relaisplatine getrennten Relais schalten, oder hast Du das so gemacht?

Gruss Joba

Meine Schaltaufgaben gehen alle so, weil mir 220V auf der Net-Io Platine zu gefährlich sind.
joba104 ist offline  
 
joba104 (Betatester)
hab gerade gesehen, daß Du das so gemacht hast.
joba104 ist offline  
 
Gexle
Hallo


Warum bricht eigendlich immer wieder die web interface verbindung ab?

In der min sicher 1-3 mal.....

Mfg
Gexle ist offline  
 
Atmega1284
Hallo


Warum bricht mein Nachbar eigendlich immer wieder wenn er 20 Glas Bier getrunken hat?

In der Woche sicher 1-3 mal.....

Mfg


Hallo Gexle,

aus meinem Posting lassen sich mehr Schlüsse ziehen warum "es bricht" als aus Deinem.
Etwas mehr Information solltest Du schon liefern, denn Dein Posting liefert diese nicht.

Gruß
Atmega1284