Nemesis01
Spannungsversorgung Net-IO, Relaiskarte und W-Lan-Modem
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur Spannungsversorgung der Net-IO-Karte.
Mein Board soll meine Rasen-Bewässerungsanlage steuern - und hier sind mir eindeutig zu viele Netzteile im Spiel:
- 9V AC für das Net-IO + Pollin K8 IO Relaiskarte
- 12V DC für mein W-Lan-Modem (da kein LAN-Kabel in dem Raum zur Verfügung steht)
- 24V AC für die Ventile der Bewässerungsanlage (über die Relaiskarte geschaltet)

Hier im Forum habe ich schon gelesen, dass einige User Ihr Board mit 12V AC betreiben.
Da auf dem Net-IO-Board über die Gleichrichterschaltung und den IC1 sowieso auf 5V DC umgesetzt wird, stellt sich mir die Frage, ob ich nicht auch mit 12V DC das Net-IO betreiben kann?
Dann könnte ich die beiden Netzteile für das Net-IO und W-LAN durch ein 12V DC ersetzen.

Weiter gehts mit der K8 IO Relaiskarte von Pollin:
Laut Schaltplan wird hier auch die 9V AC Eingangsspannung in 5V DC und max. 12V DC umgesetzt. Als stellt sich für mich auch hier die Frage, ob ich nicht direkt mit 12V DC in die Relaiskarte reingehen kann.

Spricht aus Eurer Sicht hier etwas dagegen? Oder brennen mir die IC dann durch?

Gruß Nem.
 
Akim (Administator)
Kannst du alles mit einem 12V DC Netzteil betreiben!
 
Nemesis01
Super, 8) = Cooler Smilie
vielen Dank für die schnelle Antwort *gut* = Sehr gut!

Eine ergänzende Frage habe ich noch:
die Pollin K8 IO Relaiskarte hat ja einen Jumper, mit dem man die 5V DC von der Relaiskarte über die 25-pol. Sub-D-Buchsenleiste an andere Module weitergeben kann. Damit könnte man ja auch das Net-IO betreiben.

Spricht da etwas dagegen?
Ich erhoffe mir dadurch vielleicht einen etwas reduzierten Stromverbrauch, da nur noch das eine Netzteil der Relaiskarte in Betrieb ist.

Viele Grüße,
Nem
 
nodare (Betatester)
Hallo Nemesis01,
wenn du 24VAC Ventile hast, dann mußt du auch noch ein 24V AC Netzteil für die Ventile nehmen.
Wenn du die Ventile mit 12V DC betreibst, dann werden vermutlich die Spulen zu heiß.
 
Akim (Administator)
nee nee bitte wie nodare schreibt die 24VAC Ventile auf keinen Fall mit 12V DC betreiben.

Meine Antwort war auf die K8 Relais Karte und dein WLAN Modem bezogen.


Das NETIO Board über LPT Stecker betreiben ?

Ja wenn:

Kühlkörper vorhanden und den 7805 auf der Relais Karte sollte 1,5A Typ sein (besser Low Drop 5A).

Wenn der 7805 auf der Relais Karte der 1A Regler ist wird es sehr eng und der Regler verdammt heiss.

Relais Karte ca 600mA (alle Relais an)
NET-IO Board ca 250mA
I2C Display mit Beleuchtung bis zu 200mA
 
Nemesis01
Nein, keine Panik, die 24V AC-Ventile wollte ich auf jeden Fall mit einem eigenen Netzteil versorgen *lol* = Lachender Smilie

Aber den Rest kann ich dank Eurer Hilfe zusammenfassen *gut* = Sehr gut!

Viele Grüße,
Nem