chesterfield1
E2000 Logik V2.2.1b
Hey Leute habe eben endlich das Update gemacht Leider Funktioniert es bei mir noch nicht ganz so wie es soll .

IN 59 und IN 60 sind genau verdreht Obwohl sie in der Logik , Anzeige und Designer richtig zugeordnet sind.

Hab jetzt wieder auf die alte Version 2.2.0 zurück geflasht bei der Funktioniert alles einwandfrei.

Im Anhang meine Schaltung.

Gruß Chesterfield1
Anhänge
vorbereitung2.nip (109,8 KB)
chesterfield1 ist offline  
 
chesterfield1
Hat sich jemand das mal bei mir angeschaut ???

Ist es vielleicht ein Übertragungsfehler von der alten in die neue Version ???
chesterfield1 ist offline  
 
Tropby (Administator)
hallo, ich wollte mir das ganze am Wochenende ansehen.

ich hoffe ich kann dann mehr sagen.

MFG
Tropby
_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
Tropby ist offline  
 
Gexle
Hallo

habe heute den geflashten Controller erhalten von oliver danke.

Hab dann gleich mein Programm eingespielt lief auch durch und dann steht Update Komplette.

Nun wenn ich irgendwas betätigen will nimmt er keinen klick sag ich mal an.

Immer weider steht am Display ip adresse datum urhzeit usw aber kein eingener text.

Was kann den da sein??

Muss ich irgendwas reseten oder löschen oder sowas??

Mfg
Gexle ist offline  
 
Gexle
Temperaturen usw werden richtig angezeigt.
Gexle ist offline  
 
Gexle
Ab und an startet auch alles wieder neu.............verstehe das ganze nicht.

Bitte um Hilfe
Gexle ist offline  
 
Samurai1967

Samurai1967
Hallo Gerhard,

habe diesen Post ja schon im anderen Thread beantwortet.

Mit "verstehe ich nicht" kann ich (und andere Leute) wahrscheinlich nichts anfangen.

Welches Problem hast Du konkret?

Den Controller-Chip habe ich mit den entsprechenden Fusebits programmiert und auch
testweise mal eine kleine Logik eingespielt die dann auch lief.
Am Controller habe ich hier keinen Probleme bemerkt.

Hast Du spaßeshalber mal eine andere/kleinere/einfachere Logik eingespielt?
Funktioniert die dann korrekt?
Übrigens: die LCD-Anzeigen musst Du normalerweise auch frisch machen, da es hier ja nun Selektionsmöglichkeiten gibt!
(Hast Du Dir mal die Einstellmöglicheiten der einzelnen Bausteine, die Du benutzt genauer anschaut?)

Bitte hier mal was Genaueres posten.
_________________________
- AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner)
- AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests)
- E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen)
##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu #####
Samurai1967 ist offline  
 
Gexle
Hallo Oliver

Also ich konnte alles einspielen ohne Fehler usw.

Die Temp.Anzeigen funktionieren auch.

Nur schaltet mir nichts und LCD Anzeigen sehe ich auch keine.

Wenn ich zbs Lüftung manuel laufen lassen will und klick ich auf den Button aber Relais schaltet keines.

Habe auch mal ein LCd laufen lassen wird mir auch angezeigt. aber dann steht wieder ip adresse usw da.

Kannst du dir das erklären.habe mein Programm nur eingepielt sonst nichts.

Also was muss ich den genau machen jetzt das mein Programm wieder läuft?

Mfg
Gexle ist offline  
 
Gexle
Ich glaube ich habs...mom
Gexle ist offline  
 
chesterfield1
@Tropby danke für deine Antwort ist ja kein Problem dachte nur vielleicht ist es untergegangen.

ich hab ja im Moment die V.2.2.0 drauf und damit keine Probleme.

Also kein Grund zur eile :) = Normaler Smile

Gruß chesterfield1