Elektronik2000.de Forum
» E2000 - Software (Altes System)
» E2000-Logik
Berechnungsbaustein
Seiten (1): [1]  
Autor Beitrag
 
oskar1960
Berechnungsbaustein
Hallo ich habe ein Problem mit einer Berechnung. Zum berechnen einer Temperatur muss der Sensorwert mit 1,365 multipliziert werden und dann 687 subtrahiert, also Sensor x 1,365 - 687. Nun bekomme ich aber nur falsche Ergebnisse.
Bevor ich lange erkläre schaut euch bitte mal die Anlagen-Bilder an. Ach ja und PC-Control und Webbrowser haben unterschiedliche Werte.
Danke, Gruß Oskar.
Anhänge
e2000.jpg (248,0 KB)
pc-control.jpg (27,3 KB)
web.jpg (28,8 KB)
oskar1960 ist offline  
 
Akim (Administator)
Danke oskar1960 !

Werden wir uns drum kümmern.
Akim ist offline  
 
Akim (Administator)
Ich müste mal den Wert des Sensors wissen und am besten auch was es für ein Sensor ist.

Die Berechnung kann bis MAX 32000 gehen.

In der PC Version werden können keine negativen Zahlen angezeigt.
(Fehler wird in der nächsten Version behoben)
Akim ist offline  
 
oskar1960
Hallo Akim,
Danke für die schnelle Antwort.

Was es für ein Sensor ist weis ich nicht so genau, er stammt von einen LKW (Abgassensor).
Auf alle Fälle ist es ein PT und ich denke mal ein PT200.

Er hat bei 0 °C 200 ohm und am Analogeingang zeigt er mir 495 an, bei 150 °C einen Wert von 609.

Gruß Oskar
oskar1960 ist offline  