Hallo Zusammen,
ich bekomme es nicht hin über E2000 Net co... einen
Ausgang zu setzen. ich find die Vin einfach nicht.
Kann mir jemand helfen?
Net I/O 1.4
E2000 Logik 2.1.2
Danke
Elektronik2000.de Forum (http://elektronik2000.de:443/forum/)
-- E2000 - Hardware (Altes System) (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=58)
-- E2000-NET-IO (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=73)
Seiten (1): [1] |
![]() |
|
gkoka
![]() Registriert seit: März 2012
Beiträge: 4 |
|
Virtual Input
Hallo Zusammen,
ich bekomme es nicht hin über E2000 Net co... einen Ausgang zu setzen. ich find die Vin einfach nicht. Kann mir jemand helfen? Net I/O 1.4 E2000 Logik 2.1.2 Danke |
![]() |
|
Tropby
(Administator)
![]() Registriert seit: September 2009
Beiträge: 967 |
|
Hallo und willkommen in Forum,
die VIn heißen im Programm einfach nur "IN" und werden dann im Webinterface angezeigt (2.1.2). Bei der 2.1.4 müsstest du die Inputs erst noch auf dem Webinterface Definieren. Was ist ein Net I/O 1.4? Das E2000-NET-IO sollte immer die mitgelieferte Firmware passend zu dem E2000-Logik haben. mfg Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
![]() |
|
Hausen
Registriert seit: Juli 2012
Beiträge: 3 |
|
Hallo zusammen,
gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit die virtuellen Eingänge aus anderen Programmen z.B. über eine Batch Datei oder so zu schalten? Gruß Hausen |
![]() |
|
Akim
(Administator)
![]() Registriert seit: Juli 2010
Beiträge: 743 |
|
zz nur über Android.
In dieser Richtung wird sich aber noch etwas tun! |
Seiten (1): [1] |