carsten (Betatester)
ich hab die zeit vom weektimer auf die gesammte laufzeit der rolladen gesetzt. und sind mit den eingängen der zentralsteuerung verlinkt. soweit funktioniert es. wenn ich es im livemodus ansehe funktioniert auch der timer im rollobaustein mit 2 s, aber die ausgänge fangen an auf 0 und 1 zu wechseln.
die schaltung kommt nach.
ich hab keine buskomponenten dran.
 
carsten (Betatester)
hier noch die file
Anhänge
haus.e2k (27,3 KB) [Vorschau]
 
Akim (Administator)
Danke ! Werde mir das ansehen!
 
Akim (Administator)
Also deine Schaltung funktioniert bei mir 1a.

Mach mal bitte folgendes:

Sorry ich weis ist jetzt doof aber erstelle die Schaltung bitte nocheinmal in einem neuen Projekt.

(Bitte ein ganz neues Projekt und nicht in einem alten einfach alle Bausteine löschen.)

Wahrscheinlich ist der Fehler dann weg!

Gib mir bitte bescheid ob die Schaltung dann funktioniert.
 
carsten (Betatester)
ok, werd ich mal testen
 
Akim (Administator)
Ok ich hab es ist ein Fehler im Rollo Baustein.
Der Fehler tritt dann auf, wenn ein Eingang zu lange auf HIGH liegt.

Wird behoben !
 
carsten (Betatester)
kann man einen 2.rollobaustein erstellen, der bei den zentraleingängen ohne zeiteinstellung funktioniert?
(solange high auf den eingängen liegt, solange wird high auf den ausgängen herausgegeben)