Hallo

Ich würde gerne einen verstellbaren Wert haben bin mir aber nicht sicher obs so funktioniert da ich den Wert nicht sehen kann was gerade ausgegeben wird...
siehe Bild.

Ich möchte damit nur bezwecken das ich die Temperatur wenn diese nicht stimmen sollte etwas anzupassen bzw. abzugleichen.

Stimmt das den so??

Mfg
Anhänge
TEST.JPG (86,7 KB)
Gexle ist offline  
 
nodare (Betatester)
Hallo Gexle,
der Ausgang vom Calc sollte aber auf den Eingang vom Schwellenbaustein gehen
nodare ist offline  
 
nodare (Betatester)
hier noch ein Beispiel:

beachte aber, dass der Value Baustein nur ganze positive Werte kann.
Anhänge
Schwelle.JPG (38,0 KB)
nodare ist offline  
 
Gexle
Hallo
So also oder?

Aber wo kann ich sehen welchen Wert ich dann gerade eingestellt habe??

Mfg
Anhänge
TEST2.JPG (89,7 KB)
Gexle ist offline  
 
nodare (Betatester)
Ja, so kann man es machen.
Hier noch ein Vorschlag für eine Erweiterung:

- Einstellung Value z.B. von 0-10, Inkrement 1
- danach in der Berechnung 5 abziehen
- dann durch 10 teilen
So kann der Temperaturwert um +-0,5° in 0,1° Schritten korrigiert werden.
Der Korrekturwert wird in dem unteren kout dargestellt. (zu sehen im Live View).
nodare ist offline  
 
nodare (Betatester)
hier noch das Bild dazu
Anhänge
Schwelle1.JPG (76,5 KB)
nodare ist offline  
 
Gexle
Zitat von nodare:
hier noch das Bild dazu


OK Danke perfekt

Was ist mit dem Berechner vorm Analogen Baustein???

Was soll ich da einstellen??

Muss ich für jede Temperaturanzeige in der Web oberfläche dann einen Kout aufbauen??



Mfg
Gexle ist offline  
 
nodare (Betatester)
Zitat:
Was soll ich da einstellen??

der Erste auf "Subtraktion" danach auf "Division"

Zitat:
Muss ich für jede Temperaturanzeige in der Web oberfläche dann einen Kout aufbauen??

Nur für die berechneten Werte. Die Bus-IOs können direkt angezeigt werden.
nodare ist offline  
 
Gexle
Hallo

Die Bus Temps.stimmen doch dann nicht wenn ich die Werte ja mit plus und minus ändere nicht...

Nein ich meine den dritten Brechnungsmodul was vorm analogmodul sitzt wo am schluss dann das Kout ist.?
Gexle ist offline  
 
nodare (Betatester)
Hallo, der dritte steht auf "Addition".
nodare ist offline  