Elektronik2000.de

Elektronik2000.de Forum (http://elektronik2000.de:443/forum/)
-- E2000 - PLUS - Software (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=117)
  -- E2000 - PLUS - Software allgemein (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=126)


Seiten (1): [1]
 
guennikasse
E2000 Message Protokoll
Hallo E2000 Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Neuen E2000 Message Protokoll. Ich möchte mit dem Telegramm S alle Ports abfragen, leider kommt keine Antwort von der MCU*verwirrt* = Verwirrter Smilie. Login Funktioniert einwandfrei, auch bei dem Telegramm I kommt eine Antwort.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Günther
 
Tropby (Administator)
Hallo guennikasse,
du musst mit "CB" oder "CD" erstmal aktivieren welche Daten du erhalten willst.
Dann schickt er dir bei "S" die Daten zu und danach alle Änderungen in der Logik.

Gruß
Tropby
_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
Seiten (1): [1]
 