Elektronik2000.de

Elektronik2000.de Forum (http://elektronik2000.de:443/forum/)
-- E2000 - PLUS - Software (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=117)
  -- E2000 - PLUS - Logik (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=124)


Seiten (1): [1]
 
Chodyas01
Leitungslänge
Ich habe das Problem das die Steuerung sehr träge auf Eingänge reagiert.

Ich habe Taster mit ISTY-Kabel (15m) am IN -Modul(E2000) angeschlossen.

System läuft mit aktueller Version (E2000Plus)

Das Problem ist das die Eingänge entweder gar nicht oder nur durch langes gedrückt halten reagieren.

Im Live-View kann es auch beobachtet werden. Und wenn der Eingang reagiert dann bleibt er auch ca. 3sec. aktiv
nachdem ich den Tster gelöst habe.

Kann es an der Leitungslänge liegen?
 
Netti14 (Entwickler)
Ich könnte mir gut vorstellen, das es daran liegt. Das Kabel hat auf die Länge eine nicht zu unterschätzende Kapazität und die Eingänge sind recht hochohmig, so das sich die Leitungslänge durchaus negativ auswirken kann. Hast du eine Möglichkeit, das Input Modul dichter an den Taster zu bringen. Der Busleitung ist die Länge zwar auch nicht egal, aber da machts aus eigener Erfahrung nicht so viel aus.
Testweise kannst du ja mal nen Taster direkt ans Modul hängen und probieren, denke dann ist das beschriebene Problem weg!

Gruß Netti
_________________________
Desto mehr ich weiß, weiß ich, das ich nichts weiß!
 
fasabi (Betatester)
Hallo Chodyas01

Dasselbe Problem habe ich auch wurde auch schon im Forum behandelt hier.

Ohne nachzurechnen liegen die Leitungskapazitäten im nF Bereich und damit die Verzögerungen im ms Bereich.
Da liegt die Gefahr wohl mehr in Störimpulsen.

Mein System läuft wieder auf V1_06 leider mit den Markel des 3 Tage Reset. Ist schon peinlich wen Besuch da ist und plötzlich das Licht ausgeht. Allerdings würden meine 26 Busmodule bei V2.00c nur sehr sporadisch Schalten.
Also warte ich geduldig auf V1_01 und hoffe auf Besserung.

Gruss Falko
_________________________
2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester
 
Chodyas01
Danke für die Info, da liegt das Problem zu Glück nicht an der Installation.
 
fasabi (Betatester)
Nur mal zur Info

symmetrisch, sternverseilt. Kabel Kupfer, Telefonkabel
Durchmesser 0,6mm/ 130Ohm / 38nF / 0,7mH je 1000m

Gruss Falko
_________________________
2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester
 
Akim (Administator)
Hallo Chodyas01 !

Wenn du einen neustart des Rasperys durchführst ist dieses Problem sofort wieder vorhanden oder
erst nach einigen Minuten ?
 
Chodyas01
@fasabi da muß ich erst mal mein Tabellenbuch heraus holen*verrückt* = Verrückt!

@akim, das Problem besteht auch sofort nach einem Neustart.

Werde erst einmal direkt die Relais der Rollos ansteuern und nicht über die Steuerung gehen.

Kann ja zusätzlich trotzdem die Steuerung einbinden.

Da ist auch die Funktion gewährleistet bei Defekt des Raspberrys.

Änderung wurde ja angekündigt:) = Normaler Smile
Seiten (1): [1]
 

11.05.2025 - 00:46:37