Du musst bei LOW -20 rein schreiben und bei HIGH 40. Dann hinter den SWELLE-Baustein einen INV-Baustein setzten. Dann sollte er für dich richtigherum funktionieren.
_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
Seiten (10): « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] |
Autor | Beitrag |
25.02.2013 - 17:47:12 Uhr | |
Tropby
(Administator)
Registriert seit: September 2009
Beiträge: 967 |
|
Du musst bei LOW -20 rein schreiben und bei HIGH 40. Dann hinter den SWELLE-Baustein einen INV-Baustein setzten. Dann sollte er für dich richtigherum funktionieren.
_________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
|
|
25.02.2013 - 17:50:07 Uhr | |
Gexle
Registriert seit: Januar 2013
Beiträge: 428 |
|
Hallo das funktioniert schon.
Es geht mir um die web anzeige im minus bereich. Da habe ich einen wert von 5658 zbs statt -2 grad Aber im plus bereich wird mir der wert richtig angezeigt zbs. 4grad |
|
|
25.02.2013 - 17:52:36 Uhr | |
Tropby
(Administator)
Registriert seit: September 2009
Beiträge: 967 |
|
Damit musst du leider bis zum nächsten Update leben.
Dies ist ein Bug, den wir noch beheben müssen. Im Designer sollte der Wert jedoch richtig angezeigt werden. _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
|
|
25.02.2013 - 17:56:45 Uhr | |
Gexle
Registriert seit: Januar 2013
Beiträge: 428 |
|
Nein auch da nicht leider sowie eben auch auf der weboberfläche....
Du spricht immer von update auf was bezieht sich das update auf den controller oder auf die logik software? Damit eben die fehler weg sind. |
|
|
25.02.2013 - 21:41:52 Uhr | |
Akim
(Administator)
Registriert seit: Juli 2010
Beiträge: 743 |
|
Auf die Logik Software E2000
|
|
|