fasabi (Betatester)
Gerade wieder, Signal liegt laut Datenlogger 10,640s an, der Delay steht auf 12s Einschaltverzögerung,
schaltet Trotzdem auf H und schaltet vor allem nicht wieder auf L obwohl die Ausschaltverzögerung auf 1s steht.
Da hilft nur ein Reboot.
Habe jetzt testweise die Einschaltverzögerung auf 13s erhöht.

MFG
Falko
_________________________
2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester
 
fasabi (Betatester)
Hallo Gemeinde

Hatte Samstagnacht wieder eine Fehlsteuerung im Delay. Es scheint so als ob der Delay ein Problem hat wen das Eingangssignal im Zehntelsekunden Bereich länger ist als die Eingestellte Einschaltverzögerung. Dan schaltet der Delay zwar ein aber nicht wieder aus. Ein weiteres Eingangssignal bringt wieder alles ins Lot. Jetzt habe ich den Delay erst einmal durch Zähler ersetzt.

MFG

Falko
_________________________
2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester
 
Akim (Administator)
Hallo fasabi !

Das schau ich mir mal genauer an.

EDIT:
Kannst du uns bitte trotzdem noch deine Logik hochladen (hier im Forum)?
Und vielleicht deine Log-Datei als ZIP?
Zuletzt bearbeitet 05.01.2015 - 22:16:42 Uhr von Tropby
 
fasabi (Betatester)
Hallo Akim

Bus ID 2, ist ein Inputmodul mit Optokoppler Eingänge. Am In3 Ist ein Rauchmelder RM100-3 angeschlossen. Dieser hat eine Stiftleiste für ein Funk oder Relaismodul . Über diesen Anschluss wird auch ein Spannung im Alarmfall ausgegeben + eine Statusmeldung ca. alle 22h die ich über Delay ID 3 ausblenden will.
Normallerweise ist dieses Signal (nach dem Logger) 10,5s lang (03.01)
ab und zu aber auch 11,3s (04.01.)
Obwohl der Delay auf 13s Steht schaltet er auf on und vor allen nicht wieder aus.
Das gleich ist mir auch schon am Fensterkontakt passiert. Bus ID 11 In2 ( Hommatic Funkmodul).
Dieser schaltet die Heizung aus wenn ein Fenster länger als 20s offen ist (Lüften) Delay ID5.

Mein Problem ist vor allen das der Delay nicht zwingend ausschaltet wen das Eingangssignal Low ist.

MFG
Falko
Anhänge
Logger.zip (558 Byte)

_________________________
2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester