Elektronik2000.de

Elektronik2000.de Forum (http://elektronik2000.de:443/forum/)
-- E2000 - Software (Altes System) (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=59)
  -- E2000-Logik (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=61)


Seiten (1): [1]
 
erwin
Nach Stromausfall werden Ausgangsports aktiv
Hallo Forum,

Ich habe mir eine kleine Schaltung gebaut die mir mein Garagentor und meinen Türöffner schaltet falls mal der Schlüssel vergessen wird, was schon mal vorkommt.

Ich schalte die Ausgänge Tastend, das Garagentor 1s und den Türöffner 5s.

Das ganze funktioniert sehr gut.

Nun hatte ich einen Stromausfall, nach dem der Strom sich wieder einschaltete gingen plötzlich meine Türen und Tore auf.
Kann man das irgendwie verhindern dass sich beim Neustart des Net-IO die Ausgangsports einschalten?.

schöne Grüße, Erwin
 
huggy
Salve. Was hast du denn für eine Firmware auf dem Net io, orginal Pollin, oder E2000.
Bei Orginal Pollin, in Verbindung mit der E2000 App hab Ich noch nie ein schalten nach Stromausfall beobachtet.
E2000 Firmware weiss Ich es nicht.
 
erwin
Zitat von huggy:
Salve. Was hast du denn für eine Firmware auf dem Net io, orginal Pollin, oder E2000.
Bei Orginal Pollin, in Verbindung mit der E2000 App hab Ich noch nie ein schalten nach Stromausfall beobachtet.
E2000 Firmware weiss Ich es nicht.



Danke für deine Antwort !.

Ich benutze das E2000.

gruß Erwin.....
 
erwin
Hallo Forum;

Habe den Fehler gefunden.

Es lag an meiner Hardware. Ich habe einen 2-fach Relais Baustein angeschlossen die ich Invertieren musste.
Habe nun die Pollin 8-fach Relaiskarte angeschlossen und es funktioniert.

Danke !!!

Gruß Erwin...
Seiten (1): [1]
 