Elektronik2000.de

Elektronik2000.de Forum (http://elektronik2000.de:443/forum/)
-- E2000 - PLUS - Software (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=117)
  -- E2000 - PLUS - Logik (http://elektronik2000.de:443/forum/forum.php?id=124)


Seiten (1): [1]
 
m.aust
Rollo Baustein
Hallo,

Wie bekomme ich es hin, das am Ausgang ( Auf bzw. Ab ) des Rollo Baustein, der Ausgang nur so lange aktiv ist, wie
Ich meinen Rollo SCHALTER betätigt habe?

Es gibt dort zwar den Eingang E3 für "Stop", bloß habe ich an meinen Rolloschalter dafür keinen Anschluss.

Für Tipps wäre ich dankbar.

MFG
Anhänge
 
nodare (Betatester)
Hallo m.aust,

versuch doch mal die beiden Rollo-Schaltereingänge zusätzlich auf einen "OR"-Baustein zu legen, den Ausgang des "OR" auf einen "INV" und den Ausgang des "INV" auf den Stopp-Eingang des Rollo Bausteins. Dann sollte der Stopp immer 1 sein wenn kein Taster gedrückt wird.
 
m.aust
Hallo-

Juhu.. :-) Es klappt...

Hätte ja auch selber drauf kommen können.. :-)


Danke an nodare, du hast mir sehr geholfen!

Markus
Seiten (1): [1]
 