Das kommt oben in der Befehlszeile:

http://192.168.1.42/admin.html?action=control[...]p;port=0&value=1

Und das unten im Fenster:

IN1|0|1.000000
huggy ist offline  
 
Tropby (Administator)
Das sieht doch richtig aus.
Dann sollte der IN1 auf High geschaltet worden sein.
_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
Tropby ist offline  
 
huggy
Also über den Pc funzt es, Ausgang 1 schaltet.

Nur irgendwie über die Sprachsteuerungsapp aufm Handy geht es nicht mehr. Muss ich nacher mal intensiv nachsehen.