Hallo,
gibt es einen Rat, warum an meiner Relaiskarte von Pollin die Eingänge als offen dargestellt werden, obwohl der Eingang geschlossen ist?
VG
Seiten (1): [1] |
Autor | Beitrag |
![]() |
|
Chodyas01
![]() Registriert seit: November 2012
Beiträge: 104 |
|
Pollin Relaiskarte/ E2000
Hallo,
gibt es einen Rat, warum an meiner Relaiskarte von Pollin die Eingänge als offen dargestellt werden, obwohl der Eingang geschlossen ist? VG |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Tropby
(Administator)
![]() Registriert seit: September 2009
Beiträge: 967 |
|
Hallo,
wie in dem Thread hier schonmal beschrieben funktionieren die Digitalen Inputs am E2000-NET-IO andersherum als beim NET-IO. Dies kommt daher, dass diese Eingänge auch Analog benutzt werden könnten. Daher sind 5V = AN und 0V = AUS. http://www.elektronik2000.de/forum/post.php?id=432 gruß Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Chodyas01
![]() Registriert seit: November 2012
Beiträge: 104 |
|
Danke für die schnelle Antwort, hatte den Beitrag nicht gefunden
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Chodyas01
![]() Registriert seit: November 2012
Beiträge: 104 |
|
Hi,
liege ich richtig, das man die 5v von der Leiterbahn per Draht holen muß, da es keine 5V Klemme an der Relaiskarte gibt? |
|
![]() |
|
|