Elektronik2000.de Forum
» E2000 - Hardware (Altes System)
» E2000-NET-IO
ADC Eingang
Seiten (1): [1]  
Autor Beitrag
 
thermik2000
ADC Eingang
Guten Abend!

Ich möchte einen Luftdrucksensor auswerten
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=4206[...]iBpq4CFUS-zAodUDw_RA

Wenn ich am AVR Net den Sensor anschliesse mit 5Volt Versorgung Gruond messe ich am Vout des Sensor 3,8 Volt(Anschluß ADC1 am AVR) Dieser Wert wir mir im Webbrowser niicht angezeigt ich bekomme eine blaue 0

In der E2000 Software habe ich den Eingang auf Analog umgestellt und auf das Modul übertragen
Wie kann ich die gemessene Spannung anzeigen bzw. auswerten (Der Sensor ändert die Spg analog zum Luftdruck
*!!!* = Ausrufezeichen
thermik2000 ist offline  
 
Tropby (Administator)
Hallo thermik2000,

die Spannung wird von 0 bis 1023 angezeigt. Dies entspricht 0V bis 5V. Umrechnen müsste man sich das zur Zeit selbst.
Warum eine Null angezeigt wird kann ich mir nicht erklären. Es sollte ein wert so um 700 zu sehen sein, bei 3,8V (schätzungsweise). Hast du vielleicht noch einen Pulldown widerstand irgendwie paralell liegen der da was ändern könnte? Eine Null heißt eigentlich, dass 0V anliegen also GND.

mfg
Tropby

EDIT:
Oder hat du vielleicht den AREF-Jumper nicht gesetzt? So das der Atmel keine Referenzspannung hat? Dann kann er die ADC umwandlung auch nicht machen.*verrückt* = Verrückt!

*Geht jetzt wieder ATMegas644 ärgern*
_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
Zuletzt bearbeitet 18.02.2012 - 00:40:56 Uhr von Tropby
Tropby ist offline  
 
thermik2000
Hallo Tropyh
schläfst du nie *verrückt* = Verrückt!
Habe eine direkte Verbindung zw 5V und ADC gemacht Ergebnis (0)
fällt dir etwas dazu ein *???* = Fragezeichen
du warst schneller jumper nicht gesetzt *wütend* = Wütender Smilie
Hoppla
Danke
ein trink für dich
thermik2000 ist offline  
 
Akim (Administator)
Ich Antworte mal für Tropby der kann gerade nicht schreiben.

Nö !

Wir sitzen in den Netzwerkproblemen des IO.
Akim ist offline  
 
thermik2000
Jumper
Bei Extern Ref Spg 1023 Bei intern Ref Spg 0
leider keinen aktuellen Wert *hmm* = Hmm...
thermik2000 ist offline  
 
trollo52

der mit den IC's tanzt
Re: Hallo Tropyh
Zitat von thermik2000:

Habe eine direkte Verbindung zw 5V und ADC gemacht Ergebnis (0)

Hallo thermik2000,

hast Du keine drei Anschlüsse verbunden?

Der Fühler muss doch wie ein Spannungsteiler angeschlossen werden,
also mit +5V, Gnd und dem Fühlerausgang auf ADC.

Gruß trollo52
_________________________
AVR-NET-IO mit ATMega644 + E2000-Logik-Software V2.1.2 + ADD-Board V1.3 + Output Device 8fach V1.3
+ Temperatur Device 2fach V1.1 + Input Device 8fach V1.3 + Realtime Clock + modifizierte Pollin-Relaiskarte K8IO + ISP-Adapter + ISP-Eigenbau-Programmer
trollo52 ist offline  
 
thermik2000
Hallo trollo
Habe ich gemacht alle 3 Anschlüße sowie REf Spg Intern 5V nachgemessen leider bekomme ich keine Werte
Habe das AVR mit der Original Pollin Konfiguration in Betrieb genommen und siehe da
es läuft und liefert mir den richtigen Wert am ADC1 Eingang (768=3,7499V)
Zum Netzaussetzer kann ich nicht viel berichten das Pollin läuft jetzt einen Tag stabil
thermik2000 ist offline  
 
trollo52

der mit den IC's tanzt
Hallo thermik2000,

habe gerade Dein Problem mal nachgestellt und im Gegensatz zu Dir kein Problem mit der Anzeige des Analogwertes im Web-Browser.

Aktuell arbeite ich mit der E2000-Logik_2.1a1.exe(Laborversion)

Allerdings solltest Du darauf achten, falls nicht schon erfolgt, dass der Eingang ADC1 Softwaremäßig
der IN5, der ADC2 der IN6 usw. ist.

Falls Du noch Probleme hast, so sollte dies andere Gründe haben, Hard- und Software scheiden meiner Meinung nach aus.

Gruß trollo52
_________________________
AVR-NET-IO mit ATMega644 + E2000-Logik-Software V2.1.2 + ADD-Board V1.3 + Output Device 8fach V1.3
+ Temperatur Device 2fach V1.1 + Input Device 8fach V1.3 + Realtime Clock + modifizierte Pollin-Relaiskarte K8IO + ISP-Adapter + ISP-Eigenbau-Programmer
trollo52 ist offline  
 
thermik2000
Danke trollo
Das wird der Pferdefuß sein wie du beschrieben hast
Kann es erst am WE testen (Wochenendhaus) ob es mit der E2000 Konfig funktioniert
werde weiter berichten
Gruß
thermik2000
:D = Breites Grinsen
thermik2000 ist offline  
Seiten (1): [1]  
 
Suche
» Erweiterte Suche
Optionen
Druckansicht Druckansicht
Thema weiterempfehlen Thema weiterempfehlen