vielen Dank für den Hinweis.
Dein Posting zu dem Thema ist ja fast genau vor einem Jahr gewesen

Dann ist es ja vielleicht ganz gut das Thema noch mal wieder auszugraben, damit andere Nutzer nicht auch in diese Falle tappen.
Es sind ja nicht nur die Eingänge vertauscht, auch hat der Baustein anscheinend eine "Merkfunktion". Sobald einmal ein "1-Signal" an einem Eingang ist, und man löscht anschliessend die Verbindung, kann ich bei der Simulation wieder eine " logische 1" am Ausgang erzeugen. Und das obwohl kein Eingang beschaltet ist.
Eine Neuberechnung der Verknüpfungen bringt auch keine Besserung. Es hilft nur das löschen und neu einfügen des Bausteins.
Also liebe Entwickler, vielleicht könnt ihr nochmal drüberschaun, und die Funktionen prüfen bzw. korrigieren.