Hallo zusammen, ich habe zu dem Thema mal Messungen durchgeführt:
Ein Original E2000plus Multi IO mit der 8-fach Relaisplatine von Amazon:
Versorgung 12V ohne Last, nur Busplatine 40mA
1Relais angezogen: 115mA
8Relais angezogen 620mA
--> Der Spannungsregler µA 7805 wird verdammt heiß, nach ca. 1Minute fallen die Relais ab und ziehen wieder an --> vermutlich Überhitzung und dann Neustart der Platine
Eine Multi IO Platine mit folgendem Spannungswandler
http://www.conrad.de/ce/de/product/154483/DCD[...]Anzahl-Ausgaenge-1-x
und mit der 8-fach Relaisplatine
Versorgung 12V ohne Last, nur Busplatine 24mA
1Relais angezogen: 60mA
8Relais angezogen 300mA
--> Die Relais sind auch nach einer Stunde noch angezogen und der Regler wird nicht sonderlich heiß
Hier noch eine Billigvariante mit weniger Wirkungsgrad und Genauigkeit
http://www.conrad.de/ce/de/product/157954/?gc[...]Ssj:20150804130613:s
Im Anhang noch ein Foto vom Messaufbau