habe gerade in meiner Werkstatt gesessen und rumexperimentiert. Habe im ganzen Haus DS18S20 eingebaut und jetzt für meinen Absorber auf dem Speicher fünf wasserdichten DS18B20 gekauft.
Bei den DS18S20 musste ich parallel zu dem 2,2 kOhm Widerstand an der Schaltung noch an jedem Sensor einen 3,3 kOhm schalten.
Wenn ich die DS18B20 mit einem 4,7 kOhm Pullup Widerstand direkt an der Schaltung anschließe funktionieren sie. Wenn aber ein paar Meter Kabel dazwischen sind muss der Widerstand angepasst werden. Um kontinuierlich gute Werte zu erhalten mit ca. 20m Telefonleitung dazwischen bin ich mitlerweile bei 1 kOhm angekommen.

Die Signale sind dann mit dem Oszi gut und ich habe keine Aussetzer mehr.

Gruß
Manfred