ich muß auch noch einen Rat los werden.
Ich würde mich auf keinen Fall komplett abhängig von der Steuerung machen.
Vor allem beim Licht würde ich Konventionelles mit der Steuerung parallel laufen lassen.
Ich habe zweipolige (24V=) Stromstoßschalter genommen. Die werden angesteuert einerseits vom Taster in der Wand, und andererseits vom Output-Modul.( Dauerspannung(+) auf A1 und A2 wird geschalten(-)
Eine Diode muß zwischen A1und A2 verbaut werden (zumindest bei Finder)
Die Schaltstellung des Schalters überwache ich über den zweiten Kontakt und führe den auf ein Input-Modul.
Da nicht genug Strom über das Output_Modul fließt um den Stromstoßschalter zu schalten läuft der Taster und das Output_Modul über ein Koppelrelais was dann wiederum den Stromstoßschalter erregt.
Ich stelle mir immer vor wenn ich mal nicht zu Hause bin muß meine Frau irgenwie auch noch was schalten können wenn die Steuerung mal defekt ist

Oder ein anderes Beispiel.
Was ist wenn das Haus aus was für Gründen auch immer mal verkauft wird ?

Grüße Steve