Wenn alles richtig läuft dann müsste das ganze so aussehen:

Code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<<
>>
<<
>>
<<S0
>>S0:ROLLOS
<<S1
>>S1:OPTION
<<S2
>>S2:
<<S3
>>S3:
<<S4
>>S4:
<<S5
>>S5:
<<Q
>>Q:0C
<<N00
>>N00:O00WZ RE AB
<<N01
>>N01:O01WZ RE AU
<<N02
>>N02:O02WZ LI AB
<<N03
>>N03:O03WZ LI AU
<<N04
>>N04:O04ESSZ AB
<<N05
>>N05:O05ESSZ AUF
<<N06
>>N06:O06K?CHE AB
<<N07
>>N07:O07K?CHE AU
<<N08
>>N08:I10AUTO AN
<<N09
>>N09:T11ALLE AB
<<N10
>>N10:T12ALLE AUF
<<N11
>>N11:T13ALL STOP


Warum jedoch das NET-IO-Board nicht so antwortet wie erwartet ist noch etwa Rätselhaft. Kannst du mir vielleicht zugriff auf dein Board geben? Mit Portweiterleitung im Router? Wenn das geht dann bitte per PM melden. Ich möchte damit ausschließen, dass der Fehler in der E2000-NET-IO Firmware liegt.