Hast du mit der aktuelle Firmware bereits gestestet?
Generell halte auch ich die Kombination aus der frei editierbaren Oberfläche des Eickhoff Programms in Verbindung mit dem E2000 Projekt für sehr mächtig. Leider zickt(e?) die Telnet Schnittstelle jedoch bei 2.1.5b herum, was mir den einen oder anderen Frustmoment beschert hat. Einen Überblich über alle Telnet Befehle, sofern du es noch nicht gesehen hast, findest du hier:
Befehlsreferenz.
Dabei gilt es noch zu beachten dass man den Port "bei Laune" halten muss. Will heissen, nach 5 sec. (sofern in 2.1.6 nicht geändert) nimmt das Board keine Befehle mehr an. Dies könnte man mit einem einfachen Befehl, z.B. read "F" (Firmware auslesen) in Kombination mit interval "2000" aushebeln.
Aber wie gesagt: Zum testen bin ich noch nicht gekommen. ich gebe mal Gas.
Für Info´s über Fortschritte jedweder Art bin ich natürlich auch dankbar.