Elektronik2000.de Forum
» E2000 - Hardware (Altes System)
» [E²Bus] Temperatur-Device 2-Fach
was mach ich da falsch ?
Thema: was mach ich da falsch ?
 
Autor Beitrag
 
Duslan
Zitat von Tropby:
Hallo,

der Wert -0,5 tritt dann auf, wenn kein Temperatursensor gefunden wurde.
Das Bus-Device scheint das E2000-NET-IO jedoch zu finden.

Hast du den Temperaturfühler richtigrum angeschlossen?
+5V und Data vielleicht vertauscht?

mfg
Tropby


Du glaubst es nicht *wütend* = Wütender Smilie

Ich hatte mir bei uns in der Firma 6x DS18S20 Fühlre auf Kabel schweisen lassen und mit Schrumpfschlauch isoliert
Anschlussbelegung hatte ich den Damen extra beigelegt und trrotzdem war wirklich +5V und GND vertauscht zu den Aderfraben. Konnt ich von aussen ja nicht sehen :-(

Mann sollte niemand Fremdes seine Arbeit machen lassen :D = Breites Grinsen

Hab jetzt zwei aufgeschnitten und direkt an geklemmt und es funktioniert schonmal soweit das jetzt
zwei Werte angezeigt werden 1x 85 und 1x 127,5, allerdings verändern die sich momentan nicht

Werd mal schauen heute Abend ob sich da noch etwas verändert und die restlichen Fühler aufschneiden und testen

danke aber für den Hinweis...
Duslan ist offline