Der E2000 Bus arbeitet doppelt so schnell wie bei der Homeatic. (38400 Baud)


Zur Busleitung:
(Auszug von Eibmeier)

Wenn möglich immer die originale grüne EIB-Leitung verwenden!
(Ausnahme JYSTY 2x2x0,8 und nichts anderes!)

NUR eine Stern- und Baumstruktur klemmen! (niemals einen geschlossenen Ring bilden)

Den Schirm der Busleitung NICHT (Durchklemmen) und NICHT erden!
(einfach wegzwicken oder aufwickeln)

Niemals Kreuzungen/Näherungen von Ader zu Ader zwischen BUS und 230/400 Volt
Merke: (Immer 1 Mantel dazwischen) (vorzugsweise geschirmt)
Hinweis: saubere Trennung = störungsfreie Anlage!


Ich Teile diese Meinung zu 100%
(Aus der Praxis)

Wir haben auch STY-Leitung mit Erfolg getestet.
CAT5e Leitung ebenfalls


Ich würde EIB Leitung legen dann bist du auf der 100% Seite und offen für alles was kommt.