Guten Morgen in die Runde!
Heute Morgen habe ich einen Raspi 3B+ mit der 1574 versorgt und ein MIO-8 am Bus angelernt und upgedated. Sensor angeschlossen und .. es funktionierte nicht! Siehe Hardcopy in der Anlage.
Ergänzende Info: meine Sensoren sind durchweg keine originalen DHT22, sondern die Aosong AM2302. Ob das einen Einfluss hat?
Habe dann noch mehrere Dinge getestet:
1 System hochgefahren ohne angeschlossenen Sensor. Anzeige ebenfalls -3276.4.
2 Irgendwann zeigte es mal Werte an. Die änderten sich aber nicht. Sensor anhauchen ergab keine Änderung der angezeigten Werte.
3 Da statische Werte angezeigt wurden (siehe 2), habe ich den Sensor im laufenden Betrieb abgestöpselt. Die Werte änderten sich nicht. Auch nicht nach 10 Minuten ohne Sensor.
Ich muss bei meiner Beurteilung bleiben: Da stimmt was nicht in der Kommunikation mit den Sensoren. *verwirrt* = Verwirrter Smilie
Anhänge
Hardcopy.jpg (36,8 KB)
grosshansw ist offline