Hallo Gexle,

1. welche Temperatursensoren hast du angeschlossen und konfiguriert?

2. Welche Version ist auf deinem Raspberry Pi installiert?

3. In der SCHWELLE1 hast du Beispielsweise konfiguriert, dass Eingeschaltet werden soll bei 700 und bei 800 soll ausgeschaltet werden.

Kurzer Auszug aus der Anleitung der Schwelle:

Zitat:
Einschlatschwelle kleiner Ausschaltschwelle

Einschaltschwelle:
Unterschreitet Eingang 1 diesen Wert, so schaltet der Ausgang auf Highpegel

Ausschaltschwelle:
Wird die Ausschaltschwelle von Eingang 1 überschritten, schaltet der Ausgang auf Lowpegel


Das heißt wiederrum, dass bei jedem Wert kleiner 700 eine "1" (Highpegel) aus der Schwelle kommen. Wenn der Wert einmalig über 800 angestiegen ist wird eine "0" (Lowpegel) ausgegeben. Im Bereich zwischen 700 und 800 wird der letzte Zustand am Ausgang gehalten.