Elektronik2000.de Forum
» E2000 - PLUS - Software
» E2000 - PLUS - Logik
bestehende E2000-Net-IO Steuerungen mit E2000-Plus steuern
Thema: bestehende E2000-Net-IO Steuerungen mit E2000-Plus steuern
 
Autor Beitrag
 
fasabi
Betatester
Hallo relais

Eine direkte Möglichkeit gibt es nicht mehr. Im aktuellen Softwarestand sind die alten Busmodule ausgebaut.
Natürlich könnte man die GPIO Ports vom Pi an die alte Busmodule (Ein/Ausgänge) anschließen und so die Logik auf den Pi Verlagern. Die Net IO schalten dann nur noch zu deiner alten Hardware durch.
Das halte ich aber nicht für sinnvoll. Besser ist ein Umstieg auf E2000+.
Ich hatte 4 Net-IO und alle waren wegen der 100 Bausteine ausgereizt. Mit dem schritweisen Umbau ergeben sich auch neue Möglichkeiten. Jetzt habe ich 3 Pi im Dauerbetrieb mit über 1500 Bausteinen 29 Busmodulen und 2 GPIO . Aus den 4 ATMEGA644 und MAX 485 wurden natürlich Busmodule der Rest liegt in der Schrottkiste zum Ausschlachten, falls mir mal zum Wochenendprojekt noch ein Bauteil fehlt.

Gruß Falko
_________________________
2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester
fasabi ist offline