Hallo fillip13,
ich habe mein System ja seit ein paar Wochen auf 2 Raspi V2 getrennt, an jedem hängt ein ADD Board und im Endausbau 10 Hardwaremodule.
Da ich ja nur eine Bedienoberfläche laden möchte muss ich alle Werte über IRCP hin und her übertragen. Ich habe auf dem Master Raspi 60 externe IRCP Bausteine zur Kommunikation zwischen Master und Slave Raspi und 129 interne IRCP Bausteine um die Logik etwas übersichtlicher zu gestalten.
Mit einem Raspi V2 und allen Modulen an einem ADD Board angeschlossen lief die gleiche Schaltung mit 95 Hz.
Jetzt läuft der Master nur noch mit 47 Hz mit Logiktimer 0 bei insgesamt 638 Bausteinen in der Master Logik und der Slave mit 124 Hz Logik Timer 8 und 124 Bausteinen. *verrückt* = Verrückt!

Trotzdem reagiert die Bedienoberfläche gut und es läuft stabil. :D = Breites Grinsen

Die IRCPs scheinen also schon einiges an Zeit zu kosten.

Ich doktore gerade noch etwas an der Aufteilung rum, hätte gerne am Master wieder über 100Hz.

Gruß
Manfred 8) = Cooler Smilie