Erstellt mit Version: 2.2.1c
BUS-IN-VIII1
BUS-IN-VIII1
BUSID: 20
NAME: Digitale Eingänge
ROOM:
NAME1: Externe Temp.Steuerung Ü-Ableiter
NAME2: Externe Temp. Steuerung Wr. Schrank
NAME3: Externe Temp. Steuerung Lüftungssteuerung
NAME4: Betrieb Lüftung WR. Schrank 1/1
NAME5: Betrieb Lüftung WR. Schrank 3/4
NAME6: Automatik Betrieb Schalter
NAME7: Manueler Betrieb Schalter
NAME8: Netzfehler Wechselrichter 2
DEV1:
DEV2:
DEV3:
DEV4:
DEV5:
DEV6:
DEV7:
DEV8:
BUS-TEMP-IV1
BUS-TEMP-IV1
BUSID: 10
NAME: Fühler Lüftungssteuerung
ROOM:
NAME1: Fühler Ü-Ableiter Schrank Lüftung
NAME2: Fühler Wr. Heizungssteuerung Lüftung
NAME3: Fühler Lüftungssteuerung
NAME4: Fühler Raumtemperatur
DEV1:
DEV2:
DEV3:
DEV4:
BUS-OUT-VIII1
BUS-OUT-VIII1
BUSID: 30
NAME: Digitale Abgänge
ROOM:
NAME1: Lüftung Ü-Ableiter Schrank
NAME2: Lüftung Wr. Heizungsschrank
NAME3: Lüftung Lüftungssteuerung
NAME4: Status Betrieb Lüftung WR. Schrank 1/2
NAME5: Status Betrieb Lüftung WR. Schrank 3/4
NAME6: Status Automatik
NAME7: Status Manuel
NAME8: Netzfehler Wr. 2
DEV1:
DEV2:
DEV3:
DEV4:
DEV5:
DEV6:
DEV7:
DEV8:
IN1
IN1
BESCHRIFTUNG: Temp.Photovoltaik Module stehend
TYPE: 2
HID: 5
IN2
IN2
BESCHRIFTUNG: Temp. Photovoltaik Module liegend
TYPE: 2
HID: 6
IN3
IN3
BESCHRIFTUNG: Temp. Wr. Heizungsst.Lüft 2
TYPE: 2
HID: 7
IN4
IN4
BESCHRIFTUNG: Temp. Lüftungsstr. Lüft 2
TYPE: 2
HID: 8
IN5
IN5
BESCHRIFTUNG: Eingang Relais Board Netzteil 12v OK
TYPE: 0
HID: 1
IN6
IN6
BESCHRIFTUNG: Eingang Relais Board Brandmelder 1
TYPE: 0
HID: 2
IN7
IN7
BESCHRIFTUNG: Netzfehler Wr.2
TYPE: 0
HID: 3
IN8
IN8
BESCHRIFTUNG: Eingang Relais Board Überhitzungsalarm Lüftersteuerung
TYPE: 0
HID: 4
SCHWELLE1
SCHWELLE1
SCHWELLEUP: 280
SCHWELLEDOWN: 260
SCHWELLE2
SCHWELLE2
SCHWELLEUP: 280
SCHWELLEDOWN: 260
SCHWELLE3
SCHWELLE3
SCHWELLEUP: 280
SCHWELLEDOWN: 260
OUT1
OUT1
BESCHRIFTUNG: Wr. Heizungsstr. Lüft 2
ID: 1
TYPE: 1
TXT1: INAKTIV
TXT2: AKTIV
COL1: 255
COL2: 65280
OUT2
OUT2
BESCHRIFTUNG: Lüfttungssteuer. Lüft. 2
ID: 2
TYPE: 1
TXT1: INAKTIV
TXT2: AKTIV
COL1: 255
COL2: 65280
OUT3
OUT3
BESCHRIFTUNG: Netzteil 12V OK
ID: 3
TYPE: 1
TXT1: INAKTIV
TXT2: AKTIV
COL1: 255
COL2: 65280
OUT4
OUT4
BESCHRIFTUNG: Status Brandmelder 1 Alarm
ID: 4
TYPE: 1
TXT1: INAKTIV
TXT2: AKTIV
COL1: 255
COL2: 65280
CALC1
CALC1
TYPE: 3
CALC2
CALC2
TYPE: 3
CALC3
CALC3
TYPE: 3
CALC4
CALC4
TYPE: 3
NUM1
NUM1
VALUE: 10
NUM2
NUM2
VALUE: 10
NUM3
NUM3
VALUE: 10
NUM4
NUM4
VALUE: 10
IN9
IN9
BESCHRIFTUNG: Virtuel Steuerung EIN/AUS
TYPE: 0
HID: 0
AND1
AND1
AND2
AND2
AND3
AND3
OR1
OR1
OR2
OR2
OR3
OR3
IN10
IN10
BESCHRIFTUNG: Virtuel Lüftung Manuel EIN/AUS
TYPE: 0
HID: 0
SCHWELLE4
SCHWELLE4
SCHWELLEUP: 300
SCHWELLEDOWN: 260
SCHWELLE5
SCHWELLE5
SCHWELLEUP: 300
SCHWELLEDOWN: 260
INV2
INV2
OR4
OR4
INV3
INV3
TIMER1
TIMER1
SEKUNDEN: 20
TIMER2
TIMER2
SEKUNDEN: 25
OR5
OR5
INV4
INV4
INV5
INV5
INV6
INV6
INV7
INV7
OR6
OR6
TIMER3
TIMER3
SEKUNDEN: 30
NUM6
NUM6
VALUE: 0
NUM7
NUM7
VALUE: 0
NUM8
NUM8
VALUE: 0
CALC5
CALC5
TYPE: 3
CALC6
CALC6
TYPE: 3
CALC7
CALC7
TYPE: 3
CALC8
CALC8
TYPE: 3
NUM9
NUM9
VALUE: 10
NUM10
NUM10
VALUE: 10
NUM11
NUM11
VALUE: 10
NUM12
NUM12
VALUE: 10
TIMER4
TIMER4
SEKUNDEN: 20
INV8
INV8
NUM13
NUM13
VALUE: 0
AND8
AND8
AND9
AND9
TIMER5
TIMER5
SEKUNDEN: 20
NUM14
NUM14
VALUE: 0
INV9
INV9
OR7
OR7
INV10
INV10
OUT5
OUT5
BESCHRIFTUNG: Netzfehler Wr.2
ID: 5
TYPE: 1
TXT1: INAKTIV
TXT2: AKTIV
COL1: 255
COL2: 65280
OUT6
OUT6
BESCHRIFTUNG: Überhitzungs Alarm
ID: 6
TYPE: 1
TXT1: INAKTIV
TXT2: AKTIV
COL1: 255
COL2: 65280
OR8
OR8
OR9
OR9
OR10
OR10
OR11
OR11
OR12
OR12
AND10
AND10
AND11
AND11
AND4
AND4
AND5
AND5
AND6
AND6
LCD1
LCD1
VAL1: Luftersteuerung
VAL2: Ausser Betrieb..
POS: 0
TYPE: 1
INV1
INV1
LCD2
LCD2
VAL1: Luftersteuerung
VAL2: Auto. Betrieb
POS: 0
TYPE: 1
AND7
AND7
INV11
INV11
LCD3
LCD3
VAL1: Luftersteuerung
VAL2: Manu. Betrieb
POS: 0
TYPE: 1
TIMER6
TIMER6
SEKUNDEN: 5
NUM5
NUM5
VALUE: 0
INV12
INV12
LCD4
LCD4
VAL1: Zeile C°
VAL2: Aussentemp.
POS: 0
TYPE: 3
OR13
OR13
OR14
OR14
OR15
OR15
CALC9
CALC9
TYPE: 0
NUM15
NUM15
VALUE: 11